64
par AERODEN
Bonjour Tout le monde,
J'ai fais des essais sur la Version2.3.3.6 :
- La sortie des fichiers GCode se fait bien dans le bon répertoire.
- L'unité de pause est bien sauvegardée.
- La sélection de vitesse "asservie ou constante", cela est bon, je l'ai vérifié sur mon profil dissymétrique, en vitesse asservie,
[pre]
( Move cut speed )
F150
G1 X20.4612 Y20.4612 V15.5346 Z15.5346
G1 X28.7887 Y0 V10.6207 Z0
G1 X-10 Y10 V-10 Z10
F99.1837
G1 X53.0974 Y0 V80.3016 Z0
F150
G1 X-10 Y-10 V-10 Z-10
G1 X38.7111 Y0 V4.2906 Z0
[/pre]
On voit que la consigne vitesse passe de F150 à F99.1837 puis à F150. En effet, la distance à parcourir côté XY est plus petite que du côté VZ, Sur certaine machine, ce sont les axes XY qui pilote la vitesse, dans ce cas si la vitesse n'est pas changée la vitesse de VZ va passer en survitesse comme il y a plus de chemin à parcourir. Dans notre cas la vitesse de référence est de 150, pour que cette vitesse soit respectée coté VZ il faut donc envoyer une référence plus faible pour XY. Dans notre cas 150 / 80.3016 x 53.0974 = 99.1837 . Bravo Jérôme .(tu)
Pour la vitesse rapide prendre celle de Jedicut c'est vraiment ce que j'attendais. OK
Pour les axes X0,Y0,V0,Z0 supprimé OK.
Pour la chauffe, il faut revoir les références:
Dans un premier temps, il faudrait:
Vitesse de coupe = valeur de chauffe du tableau V1 pour le matériau sélectionné
Vitesse rapide = valeur de chauffe du tableau V2 pour le matériau sélectionné.
Aujourd'hui lorsque l'on passe en vitesse rapide on a S100 c'est super dangereux.
Ce que je ne comprends pas , chauffe dynamique décochée, la référence de chauffe qui est de S20 passe à 12.125 ? Pour moi elle devrait rester à S20 et dynamique cochée augmenter de 1.414 puisque l'on attaque une découpe à 45°.
[pre]
M3
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S100
( Move max speed )
F239
G1 X0 Y20 V0 Z20
( Pause [sec] )
G4 P2
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S20
( Move cut speed )
F150
G1 X10 Y0 V10 Z0
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S12.125
( Move cut speed )
G1 X20.4612 Y20.4612 V15.5346 Z15.5346
[/pre]
Fin du programme:
[pre]
G1 X0 Y11.012 V0 Z8.8922
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S20
( Move cut speed )
G1 X-9.995 Y0 V-9.995 Z0
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S100
( Move max speed )
F238.9701
G1 X0 Y-19.995 V0 Z-19.9975
( Turn off wire heat )
M5
( End of file )
M2
[/pre]
Pour GRBL , il faut utiliser Vitesse constante car c'est GRBL qui gère les différences de vitesse.
Pour GRBL il n'y a pas besoin de chauffe dynamique puisque GRBL calcule une vitesse constante sur trajectoire.
A+ pour vos avis. Bravo Jérôme on progresse
Alain
Je vous invite sur mon blog :
http://alainfelixdenis.wordpress.com/
sur mon site :
http://www.aeroden.fr